
l龙的传人
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
储油罐外壁的喷淋降温属于自动喷水灭火系统吗?
发表评论: 应该不属于,首先他不是自动,第二他不是灭火功能
2025-09-04 14:28
-
公司目前运行了一套集中控制集中电源型应急照明系统,灯具不自带电源,但灯具是用插头连接的插座,插头拔了灯具是不会亮的,请问是否有规范规定此系统不能用插头连接?
发表评论: 有集中控制器,只不过灯具不是用线 直接连接的,而是灯具是与插座连接的
2024-08-05 17:38
-
公司目前运行了一套集中控制集中电源型应急照明系统,灯具不自带电源,但灯具是用插头连接的插座,插头拔了灯具是不会亮的,请问是否有规范规定此系统不能用插头连接?
发表评论: 就是这个意思,为什么规范里已经要求了非集中控制型采用插头要用专用工具,而集中电源、集中控制型国家规范里却没有使用插头的要求,如集中电源型采用插头连接,人为把插头抽了,那岂不是不能发挥作用?
2024-08-05 17:32
-
关于丁、戊类仓库包装物体积大于物品本身体积的1/2时,应按丙类确定,请问这个包装物的体积是按未包装前的体积(未散包的体积)还是按包装后的体积计算?
发表评论: 视乎解读里也没有说
2024-08-05 17:25
-
请问正压式空气呼吸i检测周期是多少?
发表评论:
2024-07-25 16:47
-
丁类厂房中,设丙类中间仓库,中间仓库面积有何要求
发表评论: 3.3.6 厂房内设置中间仓库时,应符合下列规定: 1 甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量; 2 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔; 3 丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔; 4 仓库的耐火等级和面积应符合本规范第3.3.2条和第3.3.3条的规定。 3.3.7 厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容量不应大于5m³。设置中间储罐的房间,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门应采用甲级防火门。
2024-07-18 14:35
-
新规发布:学生宿舍必须安装火灾自动报警系统或者具有联网功能的独立式火灾探测报警器!
发表评论: 针对第七条
2024-07-10 23:16
-
化工企业DCS控制室与机柜间合建在一个独立的建筑内,机柜间与控制室之间是否还需要进行防火分隔,如两者之间开门是否需要设置防火门
发表评论: 这里是说的厂的 DCS控制室与机柜间,不是变配电室等
2024-04-30 15:07
-
两个有爆炸危险性的厂房进行连通,请问门斗设置在哪边?还是两边都要设置门斗?
发表评论: 错位设置 是怎么错位,有没有图集
2024-01-18 15:41
-
防火门之争| 疏散楼梯间-直通室外及建筑屋面的门!
发表评论: 当直通屋面 , 屋面设置有甲类液体设备、管线时,直通屋面的门 有没有要求?
2024-01-18 11:33
1