
我是小鱼鱼
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离小于1.0m时能否采用乙级防火玻璃来弥补?
发表评论: 这个,不能
2025-09-01 16:49
-
厂房内设置的中间仓库有面积限制吗?
发表评论: 江苏省消防,有明确规定了,丙丁戊类的中间仓库不大于总面积的15%
2025-09-01 15:12
-
各位专家老师,请教一下关于房间A的疏散问题
发表评论: 带型走道
2025-09-01 15:11
-
位于防火墙内的基础梁耐火极限
发表评论: 都已经埋在土里了,火不能烧到
2025-09-01 11:45
-
丙类厂房需要做泄爆设计吗?
发表评论: 这本身就是矛盾,粉尘爆炸是乙类6项,不能化为丙类
2025-02-07 15:57
-
建规5.5.8.2一部疏散楼梯每层不超过200㎡,是否包括一层
发表评论: 江苏允许
2025-02-07 13:14
-
关于厂房仓库中防火墙的使用问题
发表评论: 现在很多工业项目允许采用轻质隔墙防火墙了。譬如江苏部分地区。轻质隔墙防火墙只要满足防火墙的所有要求就可以了。《指南》只能作为参考,远不如地方标准来的权威。还有一个情况,对“实体墙”的定义,“实体墙”可不是专指砌体墙,有论坛有不同的观点。再参考2006版建规里关于“轻质防火墙的”使用范围的定义,再参考2014版建规里关于防火墙的要求,已经删除了“轻质防火墙”的使用范围,只是提到防火墙的性能要求,说明,轻质防火墙只要满足规范规定的性能要求,就可以使用。
2024-08-20 10:36
-
防火墙一定要实体墙吗?
发表评论: 高大工业建筑中的“防火墙”很多采用轻质防火墙(防火板+龙骨+防火板,岩棉),消防审查也通过
2024-08-07 16:17
-
如何理解“甲类物品仓库宜单独设置;当其储量小于5t时,可与乙、丙类物品仓库共用一座建筑物,但应设独立的防火分区”
发表评论: 如果甲类物品小于5T,和乙丙类物品共用一座建筑物,那这个“建筑物”定性是“甲类仓库”还是“乙类仓库”?
2024-08-07 16:13
-
疏散距离的问题。
发表评论: 看建规图示
2024-07-05 12:54
-
独立产权的单栋多层丙类生产厂房的厨房设置
发表评论: 不能设置,通规
2024-06-26 13:04
-
民用建筑面积大于50小于100的房间有固定外窗排烟问题
发表评论: 这是在《通规》出来之前江苏的消防文件,按《通规》要求,8.2.5条,没有可开启外窗,需要排烟
2024-06-26 11:16
-
消防控制室需要做防静电地板吗
发表评论: 需要,《导防静电地面设计规范》3.1.3条
2024-06-26 10:33
-
求助:这个疏散楼梯该算几部?安全出口算几个
发表评论: 增加入口的气派和导向性,建筑设计不仅仅是满足消防,还有使用和美观要求
2024-04-23 16:51
-
幼儿园建筑的分班活动场地是否可以设置在三层屋面?
发表评论: 江苏明确,不可
2024-03-29 13:31
-
环型消防通道的具体要求
发表评论: 不可以,这样影响消防救援,连架空管廊和高大树木都不行,更别说这个了
2024-03-04 17:15
-
丙类仓库少量危化品储存
发表评论: 从防火角度上是可以有条件的储存在一个库房内,但是要按危险性大的物质定性,但是,危化品储存有特殊要求,各地有关于危化品储存的条件,看看当地危化品储存要求和危化品储存通则是否满足。
2024-02-23 14:22
-
两座丙类厂房之间搭设雨棚
发表评论: 在仅满足防火间距的情况下,两幢丙类厂房之间做雨棚不可以,影响消防救援,江苏技术审查规定
2024-02-21 11:36
-
1、楼梯间消火栓明装是否违反建规6.4.1-3楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物?
发表评论: 1.如果不在半径内,不算障碍物。2.内平开如果高度在2米内,算障碍物。
2024-02-06 14:22
-
设置化学品安全柜的房间,还要做建筑泄压吗?
发表评论: 谢谢反贼老师。
2024-02-06 09:46