
磨砂猴
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
防烟前室疏散门
发表评论: 1、防烟前室的门就是疏散距离的安全出口2、部分楼层改造成防烟楼梯间,这是不可行的。不可能10层是封闭楼梯间,15层又是防烟楼梯间。还有本层其中一个楼梯间是防烟楼梯间,其他的楼梯间是封闭楼梯间。从常理上都行不通,更不用说规范要求了。
2025-09-03 09:55
-
按照汽车库设计规范的条文是否应该设计汽车的疏散通道,地下车库防火分区分隔的防火卷帘在汽车车道上是否需要全降。
发表评论: 但是陕西省2025年新发布的指南里面要求按照一步降来设计。所以具体的还是要咨询当地消防主管部门。
2025-08-19 15:36
-
KTV疏散问题
发表评论: 出口1的位置不正确,应该是在左边那个防火门那里。
2025-08-07 09:19
-
消防供配电
发表评论: 消防水泵,消防控制室,消防电梯都应在最末一级设置双电源切换,其他的消防设备可以在同一防火分区配电小间设置
2025-08-04 09:03
-
请问各位老师,这个活动式柔性挡烟垂壁后面加亚克力板,这个亚克力板是干什么用的
发表评论: 我觉得有两种可能性,第一种是保护卷门机。第二种是弥补卷门机与顶部的空隙。
2025-08-04 08:59
-
用气灭保护区疏散距离和防火分区面积不能按有喷淋计算?
发表评论: 气灭一般都是一个房间内,在喷气之前人就应该疏散出来,所以气灭对疏散没有任何的帮助,而喷淋在发生火灾后会很快的动作,人可能还没来得及疏散,喷淋会减缓火灾的发展,所以可以延长疏散距离。
2025-05-30 14:47
-
宴会厅自动报警是否需要安装
发表评论: 你这个看你的排烟形式,机械排烟的话那就要考虑设自动报警了
2025-05-30 10:09
-
一个补风系统负担多个防烟分区的补风
发表评论: 1,如果四个防烟分区仅用挡烟垂壁划分,所有口同时补风均可2,如果用防火隔墙分隔成单个独立空间,就通过模块联动关闭其他的防火阀
2025-05-16 11:47
-
防火门可以做成180°开启吗
发表评论: 180度闭门器还能自动关闭吗?
2025-05-16 10:24
-
中庭防火卷帘控制问题
发表评论: 5.3.2 控制功能 5.3.2.1 单台控制器最多可控制4台卷门机,并应能按标称的输出特性为卷门机供电。
2025-05-06 15:18
-
网吧室内任意一点至房间直通疏散走道的疏散门直线距离
发表评论: 1,最远点是A门。2,如果A,B门是通向不同的安全出口的话,最远点到A门不大于18m就可以
2025-04-23 15:17
-
各位大神,谁知道这是什么?消火栓吗???
发表评论: 水泵接合器前的安全止回阀,还有检修碟阀
2025-03-26 15:52
-
请问变电所包含那些?是否包含变电房、配电房和配电间等?
发表评论: 按照你的这个条文来说,这里的变电所应该指的是建筑物里的公变和专变
2025-03-10 15:53
-
二氧化碳灭火器如何称重检查?
发表评论: 5%和50g取小值,按你举例的3kg来说,5%是150g大于50g,就取50g为标准,如果5%的值小于50g,就按5%为标准
2025-03-07 16:05
-
烧烤店2层安全出口问题
发表评论: 不大于200平方且不大于50人
2025-03-07 14:09
-
压力表设置
发表评论: 在实际工作中最常见的可能是,启动消防泵了。然后没有泄压。因为稳压系统上的电接点压力与系统管网之间有个止回阀。当然也不排除上面老师说的那些情况
2025-03-06 14:53
-
小于10米的地下一层 消防电梯 多少台?
发表评论: 原则上是一区一个,设置有困难可以相邻两个防火分区共用,但是要满足一些其他的条件。
2025-02-28 14:18
-
请问下面图片中泵房吸水干管与水池引入管的连接形式会产生气囊吗?
发表评论: 你说的那个地方应该不会,但是图片圈出来的那个水泵吸水口会形成气囊。
2025-02-28 10:43
-
出口指示灯需要保持常亮吗
发表评论: 需要。
2025-02-19 10:53
-
280度排烟防火阀连锁停风机是从什么时候开始实施的
发表评论: 06建规是我知道最早提出来这条的
2025-02-19 10:12