
懒得说
暂无说说
粉丝:1
关注:0
关注
-
山体高位消防水池常高压供水,也要做消防车道、消防车取水口吗?
发表评论: 不需要做专门的消防取水口,可以利用室外消火栓取水,但室外消火栓管径应满足流量要求。
2025-09-03 08:48
-
明设PVC管道到底是Dn100及以上的管道穿楼板加阻火圈还是DN50以上的管道加阻火圈
发表评论: 虽然新规范要求P50以上管道穿越防火分区需加阻火圈,实际验收大都按照P100加阻火圈执行。
2025-09-01 08:19
-
【图】一个展览馆的首层,有两个安全出口,但每个都不足0.9米,是否能满足要求?
发表评论: 展览馆如果定性为人员密集场所,疏散通道宽度应为1.4米。现在0.9米宽度肯定不符合要求
2025-08-24 11:04
-
地下室设有150平方的物管用房,此物管用房能否与地下机动车库分在一个防火分区,
发表评论: 可以在一个防火分区内,但要按照办公用房设置消防设施和做防火隔断
2025-08-22 16:38
-
新能源车着火,能使用的灭火设备。
发表评论: 电动车电池着火采用水灭火基本没用。只有多准备沙土覆盖。
2025-08-22 16:33
-
湿式报警阀组
发表评论:
2025-08-22 16:02
-
风管、桥架上的喷淋头
发表评论: 可以。规范要求,风管宽度大于1200mm下方需增加喷头
2025-08-22 08:35
-
裙房喷淋问题
发表评论: 任一层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米时需安装自动喷水灭火系统,若单一层面积未超1500平米且总建筑面积未超3000平米,通常无需强制安装
2025-08-20 10:42
-
改造项目是否需要增设救援窗
发表评论: 外墙改造是否新开窗户、是否封闭原有窗、室内隔断开间改造涉及防火分区变化......需要重新复核
2025-08-19 10:41
-
某办公室4500平米,装修时对室内消防末端喷淋改造
发表评论: 什么水源都可以,最好水里没渣滓
2025-08-19 10:02
-
关于是否设置自动喷水灭火系统和机械排烟系统
发表评论: 建筑高度小于24米,单层建筑面积小于1500m2或总建筑面积小于3000m2,可以不设喷淋。 疏散走道需要排烟,首先考虑自然排烟
2025-08-18 15:43
-
按照汽车库设计规范的条文是否应该设计汽车的疏散通道,地下车库防火分区分隔的防火卷帘在汽车车道上是否需要全降。
发表评论: 疏散通道上设置的防火卷帘:由防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探 测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下 降到楼板面;非疏散通道上设置的防火卷帘:由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发
2025-08-18 15:14
-
改造项目是否需要增设救援窗
发表评论: 《建筑防火通用规范》(GB55037-2022) 规范自2023年6月1日起实施,全文强制。主要要求包括:除特殊要求的建筑和甲类厂房外,所有建筑的外墙均需设置消防救援口(即消防救援窗或门)。新增建筑或原有建筑未设置消防救援窗的,需按规范补设; 原有消防救援窗不符合GB55037-2022要求的,需改造升级; 改建涉及外墙、防火分区或层数变化的,需重新核算并调整消防救援窗的位置、数量及参数
2025-08-18 15:08
-
包塑金属软管算不算金属管?
发表评论: 名字都说了,包塑金属软管
2025-08-17 17:15
-
室外消火栓压力规范多少
发表评论: 地下湿式室外消火栓:压力要求一般为0.2-0.3MPa。 地下干式室外消火栓:压力要求一般为0.4-0.6MPa。 室外立式湿式消火栓:压力要求为0.2-0.3MPa。 室外立式干式消火栓:压力要求通常为0.4-0.6MPa。 室外泡沫混合液喷洒消火栓:压力要求一般在0.4-0.8MPa之间
2025-08-17 17:14
-
安全出口疏散指示灯
发表评论: 根据《建规》5.5.8规定的公共建筑内的安全出口指示牌要求,建筑面积大于20平方米就需要安全出口指示牌,安全出口上方应安装灯光安全出口标志
2025-08-17 17:11
-
燃气管道设置
发表评论: 燃气规范要求,燃气管道不能敷设在密闭的室内。靠外立面开敞空间敷设没问题
2025-08-16 16:00
-
机械排烟联动
发表评论:
2025-08-16 10:11
-
点型感烟或感温探测器
发表评论: 浓烟和高热气体在顶部聚集,更易触发探测器动作,及时报警
2025-08-15 09:50
-
消防泵控制柜进线
发表评论: 没有规范要求消防泵控制柜必须下进线。从底部(下进线)进入控制柜只是减少水汽或灰尘进入控制柜的风险,保证防护等级IP55.
2025-08-09 14:52