明设PVC管道到底是Dn100及以上的管道穿楼板加阻火圈还是DN50以上的管道加阻火圈
发表评论: 执行GB50015-2019,可以不执行GB/T51410-2020,这是推荐性标准。看设计依据是否采用。
2025-09-01 14:04
-
商业综合体防火标准
发表评论: 不可以。
2025-08-27 22:30
-
上悬防火窗窗扇除铰链(合页)连接外,是否还可以用滑槽呢?
发表评论: 目前只有平开和上悬开启方式,其他方式很难取得产品型式检验报告。
2025-08-27 22:28
-
电气消防安全隐患判定依据
发表评论: 可以参考《重大火灾隐患判定规则 》GB35181-2025 电气部分建筑电气照明装置施工与验收规范 GB50617-2010建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2015
2025-08-27 22:23
-
歌舞娱乐场所的卫生间也需要乙级防火门吗?
发表评论: 不需要。
2025-08-27 22:12
-
消火栓压力
发表评论: 消火栓栓口处静压不大于1.0MPa,否则就要分区了,最低静压要满足动压要求。
2025-08-27 22:10
-
关于三合一前室的问题
发表评论: 如果是消防电梯前室和剪刀梯共用前室就算。图示中电梯情况不明。
2025-08-27 22:02
-
机械加压送风系统时, 前室或合前室 也需设置固定窗 ?
发表评论: 无要求,譬如机械送风的地下室前室、合用前室不就没有固定窗嘛。
2025-08-27 22:01
-
关于商场动火的规范
发表评论: 参考《大型商业综合体消防安全管理规则 》XF/T3019-2023
2025-08-27 21:58
-
干粉灭火系统中的干粉灭火剂有效期是几年?
发表评论: 参考石老师资料:灭火器-巡检. 维修. 报废规定!灭火剂有效期! - 消防资源网-经典全集·分类汇总!(25年6月3日) https://b.1190119.com/article-275.htm
2025-08-27 21:51
-
【图】平时用小推车进出一些物料的门是否可以作为疏散门使用
发表评论: 只要门满足疏散要求就可以,没规范规定有小车走过的门不能疏散,发生火灾时候不可能推着小车逃命吧。
2025-08-27 21:48
-
消防设计问题导致施工难度大
发表评论: 不同于其他产品,钢结构防火涂料具有较大特异性,不同厂家的产品性能和应用要求有别,同一耐火极限,不同品牌或型号的涂层厚度、施工工艺等通常有别。设计文件中的涂层厚度只是针对特定品牌型号的涂料有效,如品牌或型号变更,则需要根据所用产品型式检验报告、产品说明书等,重新确定涂层厚度及施工工艺要求。
2025-08-27 21:45
-
悬挂式干粉灭火装置
发表评论: 悬挂式气体灭火装置 XF13-2006 干粉灭火装置 XF602-2013
2025-08-27 21:35
-
电竞酒店相关设计问题
发表评论: 咨询当地主管部门,有的地方有解释,合肥及相关地区都出了指南,可以参考!
2025-08-25 17:18
-
排烟风机房不能作为休息室的依据
发表评论:
2025-08-25 16:48
-
防排烟相关问题
发表评论: 风机数量无规定,要满足正常使用,风机外壳至墙壁或其他设备的距离不应小于600mm。
2025-08-25 16:39
-
耐火极限包含那些要求
发表评论: 对于不同的建筑结构或构、配件,耐火极限的判定标准和所代表的含义可能不完全一致,参考石老师资料耐火极限-基本概念,承重和非承重构件的判定区别! - 消防资源网-经典全集·分类汇总!(25年6月3日) https://b.1190119.com/article-279.htm
2025-08-25 16:19
-
装修改造1-3层的小楼,1-2、2-3层之间存在挑空区,连通1-3层,这能算中庭吗,算改变建筑面积吗
发表评论: 按照中庭来定义,计算排烟量很大,合肥地区有这样的问题答复,你可以咨询当地主管部门可不可以通过专家咨询会确定,仅供参考!
2025-08-25 10:54
-
冷库保温材料性质
发表评论: 冷库的保温,不同于建筑节能的保温,要求不同。
2025-08-25 10:39
-
消防泵启动报故障跳停
发表评论: 阀门全开或开度较大,泵启动瞬间克服最大流量阻力,电机电流可能达到额定值的5倍以上,会导致电气故障可能。启动前关闭出口阀大概30%开度左右,待电机转速稳定后缓慢开至全开,时间不宜过长,控制在20秒以内左右,仅供参考!
2025-08-25 10:36