
深圳消防
暂无说说
粉丝:1
关注:1
关注
-
不同牌子的集中电源疏散指示灯能不能混合使用
发表评论: 不能且没有混用的,即使均能工作。
2025-09-04 16:43
-
隐蔽式喷头安装要求
发表评论: 隐喷外罩座的下沿应与天花完成面平齐。这是施工前应执行的标准。
2025-09-04 16:41
-
写字楼高楼层环形公共走道占用装修成办公室区域
发表评论: 1.要具体看占用后是否影响其他区域疏散,例如下图,如果红色租户占用了黄色公共走道,就不影响其他区域疏散。2. 及时不影响其他区域疏散,原则上占用行为也要进行消防申报,经过允许后,方可进行占用。
2025-09-04 16:37
-
闭门器安装
发表评论: 1. 通规要求只要有居住功能的房间(包含公寓、宿舍、酒店、老年人照料中心),房间的门都必须具备自动关闭的功能。2. 消防规范没有要求,至于其他规范,需要你自己核查。
2025-09-04 16:32
-
消防设计问题导致施工难度大
发表评论: 具体要看防火涂料检测报告,上面有厚度
2025-09-04 16:29
-
歌舞娱乐的室外楼梯净宽是多少?
发表评论: 通规规定室外疏散楼梯最小净宽度800mm,建规为900mm。
2025-09-04 16:28
-
网吧内的包间是否需要做防火分隔
发表评论: 要,我们日常见到的包间玻璃门甚至不装门的行为均是不合规的。
2025-09-04 16:27
-
防火阀安装距离墙面多远
发表评论: 20cm以内
2025-09-04 16:26
-
消火栓立管颜色
发表评论: 需符合GB/T 3181-2008规定的“消防红”(色号R03),色差不得超过5%
2025-09-04 16:25
-
亚克力板材(甲基丙烯酸甲脂)耐火等级?
发表评论: 具体能不能使用需提供形式检验报告,同时需确认实际使用的材料与检测报告中的材料一致。
2024-11-14 17:26
-
防火门现场施工应该什么时候进场安装
发表评论: 测量门洞尺寸:土建门洞墙体砌砖完后,水泥粉刷之前。安装门框:土建门洞墙体砌砖完后,水泥粉刷之前。安装防火门:土建门洞墙体砌砖完后,水泥粉刷之前。灌浆:安装完防火门应立即进行灌浆。ps:一般使用灌浆枪进行灌浆。
2024-09-06 14:04
-
挡烟垂壁底标高如何控制
发表评论: 老师,22年规范要求高度是2.1米,你这里所总述的2m高度是否要提升至2.1m?建筑防火通用规范 GB55037-2022 7.1.5 在疏散通道、疏散走道、疏散出口处,不应有任何影响人员疏散的物体,并应在疏散通道、疏散走道、疏散出口的明显位置设置明显的指示标志。疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m。疏散走道在防火分区分隔处应设置疏散门。
2024-08-16 11:00
-
关于防火玻璃隔墙和防火玻璃
发表评论: 隔墙是整体通过验证的,防火玻璃或防火玻璃窗不是整个墙体去烧的。他最多算个构件,但是防火玻璃墙整体的稳定性是通过验证的,因此可以作为防火墙的分隔。不可能3米高的墙体,有厂家能做到3米高的防火窗的。例如你想做个这么大的防火墙,想用防火玻璃或防火窗,那么防火窗之间肯定要用拼接,拼接的做法是否能满足整体耐火,这个是不知道的,也没经过验证。但是3米高的防火玻璃隔墙是整体通过验证的,那么他就可以做这么大。
2024-06-24 17:38
-
地下车库声光和广播联动
发表评论: 启动车库+楼上所有的
2023-11-28 14:42
-
中控室合并
发表评论: 可以,如主体已竣工并经过消防验收,合并时仍需考虑是否要进行消防申报,具体联系当地应急管理部。
2023-11-28 14:08
-
木结构装修
发表评论: 1. 建筑内部装修设计防火规范 GB50222-2017 明确了 不适用于古建筑和木结构建筑的内部装修防火设计。2. 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)第11章节中对木结构的内部装修有明确的规定。3.另外对木结构的内部装修要求的相关规范还有 木结构设计标准 GB50005-2017 木结构通用规范 GB55005-2021多高层木结构建筑技术标准 GB/T 51226-2017
2023-11-28 13:59
-
关于灭火和疏散预案制定
发表评论: 社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则 GB/T38315-2019 机关、团体、企业、事业单位根据本单位的人员、组织机构和消防设施等基本情况,为发生火灾时能够迅速、有序地开展初期灭火和应急疏散,并为消防救援人员提供相关信息支持和支援所制定的行动方案。你单位属于企业,按照相关规定应制定疏散预案。
2023-11-28 13:47
-
地下车库声光和广播联动
发表评论: 声光、广播全楼动作。具体依据以下规范:火灾自动报警系统设计规范 GB50116-20134.8.8 消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出。当确认火灾后,应同时向全楼进行广播。4.8.5 同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作。
2023-11-28 13:41
-
消防控制室通用技术要求,没有地方下载该规章
发表评论: 消防控制室通用技术要求GB255062010.pdfhttps://js.119.gov.cn/202111/206aebe848d24575894f22639ff3e721_c_cf022cc027604bf4b8bc.html
2023-11-28 13:39
-
关于消防水池水位报警的问题(溢流水位报警出处在哪?)
发表评论: 多谢
2023-11-16 16:49