防火阀安装距离墙面多远
发表评论: 200mm以内
2025-09-02 14:10
-
消防水泵启动模式
发表评论: 地埋式也有水泵房,进去看看就知道了
2025-08-29 11:33
-
消防水泵启动模式
发表评论: 消防泵出水管后会有一根管接回消防水池,上面有个泄压阀,管路压力超过设定值就会开启泄压,消防管道打爆原因很多,管理不当、管材质量问题、阀门失效等等,事在人为
2025-08-29 11:17
-
地下室充电桩配电室消防问题
发表评论: 没有要求必须设置气体灭火,灭火设施可以设置灭火器
2025-08-29 11:01
-
歌舞娱乐场所需要设置室内消火栓吗?规范依据是什么?
发表评论: 建筑高度大于15m或体积大于1万立方
2025-08-29 10:39
-
消防水泵启动模式
发表评论: 消防系统有泄压管路,一般不会打爆
2025-08-28 15:39
-
消防联动测试的切电的时候,把中控室的监控设备电源切了,导致所有监控设备掉线。这符合相关要求吗?
发表评论: 火灾时不应立即切掉的非消防电源有:正常照明、生活给水泵、安全防范系统设施、地下室排水泵、客梯和 Ⅰ~Ⅲ 类汽车库作为车辆疏散口的提升机。监控属于安全防范系统设施
2025-08-28 14:03
-
室内、外消火栓、喷淋设计流量是否需分别计算?
发表评论: 取最大值,可以局部设置喷淋
2025-08-27 13:55
-
闭门器安装
发表评论: 没有要求必须安装
2025-08-27 13:52
-
消火栓是否可以借用
发表评论: 可以的
2025-08-23 10:18
-
七氟丙烷设置场所
发表评论: 一般都没有强制必须七氟丙烷,储能电站好像有要求
2025-08-21 18:19
-
隐蔽式喷头安装要求
发表评论: 不宜选用隐蔽式洒水喷头,确需采用时,应仅适用于轻危险级和中危险级Ⅰ级场所
2025-08-21 18:12
-
风管、桥架上的喷淋头
发表评论: 风管两侧有其他喷头保护的话,是可以的,但是没必要做到正上方吧
2025-08-21 18:07
-
消火栓保护水柱
发表评论: 是的
2025-07-25 21:06
-
门后紧接设置楼梯的问题
发表评论: 违反了建筑设计防火规范的5.5.19 人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.40m,且紧靠门口内外各1.40m范围内不应设置踏步
2025-07-02 14:01
-
避难间的问题
发表评论: 且的关系,同时满足
2025-07-01 09:00
-
消防水带的使用年限是否根据团标
发表评论: 团体标准不是强制性标准,通过检查水带外观破损、内层老化、耐压性能等实际状态判断是否需更换
2025-06-30 14:37
-
带防火门小于50平米房间是否可以不考虑排烟?
发表评论: 你这个按照规范,不需要设置排烟啊
2025-06-26 18:52
-
丁类厂房需要什么消防设施
发表评论: 已知条件太少了,但室外消火栓和排烟是需要的,至于室内消火栓,现在通规没说要做,但具体实际做不做室内消火栓不清楚,但如果不做的话也要有消防软管卷盘或者轻便水龙还有灭火器,应急照明和疏散指示灯
2025-06-26 14:14
-
疏散指示灯方向
发表评论: 楼梯间通向屋面的话就指向上