消防水泵启动模式
想请教个问题,按规定消防水泵控制柜应始终打在“自动”状态模式,但有否担心存在有人误启动消防泵或其他异常情况下的非正常启动而值班人员未知,从而有打爆消防管道的风险?
罗马苏丹 2025-08-28 15:39 0 赞
0 踩 [回复] 举报
消防系统有泄压管路,一般不会打爆
追风赶月 2025-08-28 17:45 0 赞
0 踩 [回复] 举报
1、有人误启动消防泵:这个应该不会误启动。消防水泵房或者专用设备间一般会上锁,水泵控制柜一般设置密码;2、非正常启动无人值班:有维保单位平时维保的话,多注重测试维护吧,加强管理。
EHS专家-DL 2025-08-29 09:01 0 赞
0 踩 [回复] 举报
您说的这种风险可控,可通过工程硬防护(泄压阀/安全阀)和系统联锁(压力监控)被压缩至风险接近零。依据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014),消防泵日常必须设为自动状态,仅在特殊情况下(如开式系统)可设为手动,并需24小时人工值守。
怎样判断是泄压管?