设置机械排烟的场所

设置机械排烟的场所

路漫漫兮 | 2025-06-11 23:11
请写下您的回答回答

回答 | 4

罗马苏丹 2025-06-12 11:14 00 [回复]举报

无法自然排烟或自然排烟无法满足要求的,需设置机械排烟

李勤 2025-06-12 11:40 00 [回复]举报

牛丫头消防课堂 2025-06-13 00:54 00 [回复]举报

依据《建筑防烟排烟系统技术标准 》GB51251-2017,

4.1.1 建筑排烟系统的设计应根据建筑的使用性质、平面布局等因素,优先采用自然排烟系统。

条文说明:

4.1.1 本条明确多层建筑优先采用自然排烟方式。多层建筑比较简单,受外部条件影响较少,一般采用自然通风方式较多。高层建筑主要受自然条件(如室外风速、风压、风向等)的影响会较大,一般采用机械方式较多。

潘天坤 2025-06-16 14:32 00 [回复]举报

请问楼主是要咨询什么问题

满足排烟设施设置条件的场所,当不具备自然排烟条件,则应设置机械排烟设施

具体排烟设施的设防可以参考建筑防火通用规范GB55037的第8.2章节