[置顶]一问一答 | 疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m
疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m
-
建筑面积200平方,仅有1个安全疏散出口,出口直通室外。请问室内任意一点至疏散出口的最大距离是多少?
《建筑设计防火规范》符合下列条件之一的房间可设置1个疏散门位于走道尽端的房间,建筑面积小于50m² 且疏散门的净宽度不小于0.90m,或由房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、建筑面积不大于200m² 且疏散门的净宽度不小于1.40m。1 建筑内开向敞开式外廊的房间疏散门至最近安全出口的直线距离可按本表的规定增加5m。 3 建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按本表的规定增加
-
歌舞娱乐的室外楼梯净宽是多少?
室外楼梯净宽是0.8,到歌舞娱乐的室外楼梯是否执行1.4米?
-
【图】平时用小推车进出一些物料的门是否可以作为疏散门使用
原本是放物料的,现在还要改为车间,面积不超过100平方米,这个门原来是用小推车进出些物料的,也是向外开启的平开门,能否把这个门也兼作疏散门,有的人说可以,我觉得不太合规,但不确定,求哪位大佬告知下!
-
各位专家老师,请教一下关于房间A的疏散问题
如图,房间A是属于两个安全出口之间还是袋形走道呢?
-
写字楼高楼层环形公共走道占用装修成办公室区域
写字楼总共70多层,圆环形的公共走道,现如今43楼有一户企业想要占用承租对应房间的旁的走道封闭起来,做办公区域,我用那个消防规范劝阻企业不能占用公区走道来装修
-
地下汽车库疏散计算,每个车按几个人,有规范要求吗?
地下汽车库疏散计算,每个车按几个人有规范要求吗?
-
【图】一个展览馆的首层,有两个安全出口,但每个都不足0.9米,是否能满足要求?
-
阳台栏杆可踏面宽度问题
-
高层酒店疏散门控制方式,有的要刷卡才能打开,这样符合规范吗