为什么末端试水装置流量系数选防火分区或楼层内最小的?而不是报警阀控制的管路中最小的?
问:为什么末端试水装置流量系数选防火分区或楼层内最小的?而不是报警阀控制的管路中最小的? 答: 1、报警阀控制的管网可以跨防火分区和楼层 2、末端试水装置具有检测系统可靠性、报警阀报警功能的作用,所以每个报警阀组都应该在水利最不利点处设置一个。装置也可管网出水情况(针对管网)所以需要让每个区域管网送水检测,故其他防火分区和楼层要设置25mm试水阀 3、每个报警阀组的水利最不利点的洒水喷头设置末端试
-
自动喷水灭火系统喷头喷水压力问题
自动灭火系统是越低的层喷头压力越大,越高的层喷头压力越小吗?(前提:满足设计要求≥0.05mpa)
-
喷淋头使用年限是多少年?
喷淋头有没有具体的使用年限,多少年以后就要统一更换。
-
干式报警阀组的系统侧和供水侧为什么能保持关闭
它是根据动压差还是根据别的什么
-
关于稳压24h的疑问
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017 6.2.3 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。 请问这里的“稳压24h”过程中 ,稳压泵是不是不能工作的,纯靠大泵打压后的管网稳压效果。
-
关于悬挂干粉灭火器能否视为悬挂干粉灭火装置,同时是否能够代替自喷灭火设施的疑问。
如题,悬挂干粉灭火器能否代替喷淋、气灭等设备作为场所的自喷灭火设施?
-
喷头末端支架
喷头DN25支管小于750cm加不加支架
-
每一台消防水炮都应设置一台现场控制箱吗?有哪些规范规范要求呢?
每一台消防水炮都应设置一台现场控制箱吗?有哪些规范要求呢?
-
水流指示器
水流指示器有明确以火警形式报到消防主机吗?
-
滴灌带生产车间属于建筑防火通用规范的第8.1.8的第4条吗
滴灌带生产车间属于建筑防火通用规范的第8.1.8的第4条吗