消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

稳压泵的气压罐有效期一问

老师好

稳压泵的气压罐出厂铭牌上有:推荐使用寿命10年。现在快到10年了 ,是否需要更换气压罐?

秀丽 | 2025-06-17 13:33
请写下您的回答回答

回答 | 4

罗马苏丹 2025-06-17 13:47 00 [回复]举报

建议更换,避免隐患,或者对气压罐进行定期检测和性能评估,不满足要求则更换。

EHS专家-DL 2025-06-17 17:17 00 [回复]举报

铭牌标注“简单压力容器”,建议更换。

EHS专家-DL 2025-06-17 17:17 00 [回复]举报

铭牌标注“简单压力容器”,建议更换。

牛丫头消防课堂 2025-06-17 21:26 00 [回复]举报

关于使用年限,你要看厂家铭牌。

依据《固定消防给水设备 第1部分:消防气压给水设备》 GB27898.1-2011第8.1。2条,标志牌应注明:

8.1.2 标志牌应注明基本性能参数,至少包括下述内容:    

a)设备规格型号;    

b)执行标准;    

c)稳压压力上限(MPa);    

d)稳压压力下限(MPa);    

e)消防泵启动压力(MPa);    

f)止气/充气压力(MPa);   

g)气压水罐总容积(m³);    

h)气压水罐设计安全使用寿命;    

i)水泵台数;    

j)设备总功率(kW);    

k)生产厂名称或厂标;    

l)出厂年月或出厂编号。

关闭

关闭

手机APP下载