未设置火灾报警的建筑

未设置火灾报警的建筑,园区内未设置消防控制室。配电房设置了气体灭火报警,配电房是否需要设置消防电话

夏日么么凉 | 2025-06-15 15:38
请写下您的回答回答

回答 | 3

牛丫头消防课堂 2025-06-15 23:54 00 [回复]举报

本例中,建筑整体未设火灾报警系统,配电房气体灭火系统若为独立运行单元,无外部联动需求,则无需强制设置消防控制室。

若气体灭火控制器设置在配电房内,需确保该房间有人值班或能快速响应报警;若无固定值班人员,可将报警信号传至保安室、总值班室等有人场所代管。此时无需专设消防控制室,但代管场所需满足24小时值班条件

火灾报警控制器和消防联动控制器,应设置在消防控制室内或有人值班的房间和场所

小唐12321 2025-06-16 08:22 10 [回复]举报

不需要

潘天坤 2025-06-16 13:28 00 [回复]举报

请问这个配电房是园区的配电房,还是这栋没有设置火灾自动报警系统的配电房?是独立建造,还是设置在什么建筑呢?


一般来说,高层建筑的配电房会设置气体灭火系统,设置在高层建筑内一般也是有设置火灾自动报警系统的,这种情况的配电房可以按照火灾自动报警系统的相关要求执行:配变电室、灭火控制系统操作装置处或控制室应设置“消防专用电话分机”


同时,消防设施通用规范GB55036配套实施指南中火灾自动报警系统章节也有作出要求:在火灾工况下,普通电话系统或无线对讲系统受火灾因素的影响可能无法正常工作,往往要依靠消防电话系统 。建设工程中设置的消防电话系统应采用独立设置的专用电话网络。在配变电室等与消防救援相关的部位设置消防电话分机,在手动报警按钮、室内消火栓箱或灭火器设置点等位置设置消防电话插孔,以确保上述重要部位在火灾工况下能与消防控制室保持通信畅通 


如果是没有设置火灾自动报警系统建筑的配电房(独立建造或者未设置在高层建筑内),没有设置气体灭火系统,个人觉得此配电房可以不设置“消防专用电话分机”


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准