变电站消防电话的设置要求

35kv变电站需要设置消防电话吗?有强制要求吗?

恩怨休怀 | 2025-09-03 11:18
请写下您的回答回答

回答 | 3

重庆消防 2025-09-03 11:36 10 [回复]举报

需要。

所以,应设消防电话。

xfys 2025-09-04 11:32 00 [回复]举报

依据《35kV~110kV变电站设计规范 》GB 50059-2011的相关要求

5.0.7  变电站火灾探测及报警装置的设置,应符合现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229的有关规定。

5.0.8  火灾探测及报警系统的设计和消防控制设备及其功能,应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关规定。

5.0.9  消防控制室应与变电站控制室合并设置。



依据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关规定

6.7.1 消防专用电话网络应为独立的消防通信系统。

6.7.2 消防控制室应设置消防专用电话总机

6.7.4 电话分机或电话插孔的设置,应符合下列规定:     1 消防水泵房、发电机房、配变电室、计算机网络机房、主要通风和空调机房、防排烟机房、灭火控制系统操作装置处或控制室、企业消防站、消防值班室、总调度室、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房应设置消防专用电话分机。消防专用电话分机,应固定安装在明显且便于使用的部位,并应有区别于普通电话的标识。   


所以,是要设置的


李勤 2025-09-04 16:39 00 [回复]举报