消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

问一下 关于稳压泵维持静水压力 最不利点大于0.15mpa

这个最不利点是指最高层的最不利点还是屋顶试验消火栓

冲刺一消 | 2025-09-05 18:11
请写下您的回答回答

回答 | 4

李勤 2025-09-06 13:23 00 [回复]举报

最高保护层消火栓压力值

牛丫头消防课堂 2025-09-06 22:49 00 [回复]举报

稳压泵维持的“最不利点静水压力>0.15MPa”中的“最不利点”通常指系统中最不利的灭火设施点‌,具体需结合系统设计类型和建筑功能判断: ‌

一般情况下的最不利点‌, 对于消火栓系统,通常指‌建筑最高层(非屋顶)的消火栓‌,而非屋顶试验消火栓。

屋顶试验消火栓主要用于测试系统功能。

我心似海 2025-09-08 08:58 00 [回复]举报

屋顶试验消火栓不算最不利点消火栓

EHS专家-DL 2025-09-08 16:01 00 [回复]举报

根据“最不利水灭火设施”字眼,应该是指最高层的消火栓,一般屋顶实验消火栓不强制要求有灭火功能。

关闭

关闭

手机APP下载